使用充氣芯模澆筑施工完成后結構外露面覆蓋麻袋海綿等澆水濕治養護等方法以加強早期砼養護以降低砼中水份蒸發速率。夏季施工時骨料要灑水降溫,冬季施工時砼表面應覆蓋保溫。 腹板裂縫 裂縫的形態 該裂縫呈斜向而分布,一般出現在通車以后,如下圖所示:裂縫產生的原因 腹板的裂縫的產生主要是因為腹板配筋不足或豎向預應力筋張拉應力無法達到設計要求而出現剪切破壞的。
如果施工工藝不當,鋪好充氣芯模錨具及預應力筋回縮變形可能較大,從而引起預應力損失過大,必然使豎向預應力筋達不到原設計的抗剪能力要求。所以在施工方面應采取措施減少預應力的損失量。 肺措施: 采用超張拉的方法,填補預應力的損失。采用多次張拉方法,減少各部位間隙和變形產生的預應力損失。 頂板底部裂縫 頂板底部的裂縫常呈縱向發現,如圖:箱梁頂板底部出現的縱面裂縫與橫截面溫度應力有著密切關系。當室內寬度較大時,在強烈的日照下,結構截面的上下溫差很大,在豎向和橫向溫度荷載的共同作用下,會產生較大的橫向溫度應力。
而且由于縱向預應力管道對截面的削弱作用,使頂板混凝土的橫向抗拉能力降低,所以配置足夠的溫度變形鋼筋。 箱梁頂底板砼的厚度及平整度超標 為了保證箱梁頂底板砼的平整度以及頂板砼的橫坡,在頂板底板的鋼筋上焊接支撐鋼筋,然后采用圓鋼筋焊接數條軌道,軌道頂標高即為頂板底板的實際標高。在頂板或底板砼澆筑完畢時,采用刮尺滾筒將砼表面整平,然后抹壓。 為了飯底板超厚,在底板砼澆筑完成后,在底板上設置反壓模板,使底板砼不會上翻。